안전밸브 검사 및 정비

본문 바로가기

안전밸브 검사 및 정비

안전밸브 검사 및 정비

안전밸브 시험(Safety Valve Popping Test)

안전밸브란

압력이 설정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정 압력 이하가 되면 정상 상태로 복원하는 밸브를 말한다.

시험목적

  • 사용하는 설비가 이상 압력 발생으로 인한 사고발생요인을 사전에 차단
    - 취급 유체에 의한 부식 또는 이물질 침착 등으로 안전밸브의 디스크와 시트 접촉면이 정상적으로 접촉되어 있지 않거나
    또는 디스크 가이드가 고착되어 미리 설정된 압력에서 정상적으로 작동하지 않을 수 있다.
    - 봉인을 훼손하여 조정나사를 임의로 조작한 경우 설정압력에서 정상적인 작동이 되지 않을 수 있다.
    - 스프링 장력의 약화로 인해 설정압력 이전에서 안전밸브가 작동하거나 누출이 발생 할 수 있으며 분출 후 분출강하에 의한 분출정지가 지연되거나 또는 개로가 폐쇄되지 않을 수 있다.
    - 레버 작동식의 경우 과도한 힘을 가할 경우 캡 잠금 볼트의 파손으로 분출확인을 실시할 수 없게 된다.
  • 시설물의 안전관리 및 관련법규를 준수하기 위해

관련법령

고압가스안전관리법 산업안전 보건법 에너지이용합리화법
고압가스안전관리법 시행규칙 산업안전 보건기준에 관한 규칙 제116조 제2항 및 제261조 제3항 에너지이용합리화법 제39조,시행규칙 제31조의 9열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준
별표 4 [나. 기술기준 – 3) 점검기준 다항]
별표 8 [나. 기술기준 – 2) 점검기준 다항]
안전밸브의 분출압력시험에 관한 기술지침 23.2.5.1, 23.2.5.2, 23.2.5.3항

안전밸브 시험전경


  • 안전밸브 분해검사

  • 안전밸브 seat 가공

  • 이동식 안전밸브 시험장

  • 안전밸브 디지털작동검사

  • on-line hot test

  • 안전밸브 검사 교육장

KC 안전기술 | 대표 : 김정완
고객센터 | T : 1670-9113 | F : (061) 772-9987 | E : kc-safety@green-kc.com
서울사무소 | 서울특별시 마포구
중부사무소 | 충청북도 제천시
영남사무소 | 울산광역시 남구
본사 | 전라남도 광양시
KC검사기술 | 전남 광양시
Copyright © KCST. All rights reserved.